      (1)噴頭安裝

      ①噴頭安裝應在系統試壓、沖洗合格后進行。

      ②噴頭安裝時宜采用專用的彎頭、三通。

      ③噴頭安裝時,不得對噴頭進行拆裝、改動,并嚴禁給噴頭附加任何裝飾性涂層。

      ④噴頭安裝應使用專用扳手,嚴格利用噴頭的框架施擰;噴頭的框架、濺水盤產生變形或和原件損傷時,應采用規格、型號相同的噴頭更換。

      ⑤當噴頭的公稱直徑小于10mm時,應在配水干管或配水管上安裝過濾器。

      ⑥安裝在易受機械損傷處的噴頭,應加設噴頭防護罩。

      ⑦噴頭安裝時,濺水管與吊頂、門、窗、洞口或墻面的距離應符合設計要求。

      ⑧當通風管道寬度大于1.2時,噴頭應安裝在其腹面以下部位。

      ⑨當噴頭安裝在不到頂的隔斷附近時,噴頭與隔斷的水平距離和.小垂直距離應符合消防工程公司下表的規定。

      (2)蘭州消防工程公司噴頭與隔斷的水平距離和.小垂直距離

      水平距離(mm) 150 225 330 375 450 600 750 >900

      .小垂直距離(mm) 75 100 150 200 236 313 336 450